国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

linglong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 302 個
工控威望: 444 點
下載積分: 1419 分
在線時間: 1169(小時)
注冊時間: 2008-07-13
最后登錄: 2025-06-06
查看linglong的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2017-02-28 15:18
    大家好,請教各位,F在手頭上有個項目,客戶配置690V 7.5KW電機三臺,380V45KW電機一臺(用變頻),主電路和控制電路要做在一個配電柜內,怎么排布比較合理。
sdqrt125
級別: 正式會員
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 3 個
工控威望: 87 點
下載積分: 565 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2016-03-09
最后登錄: 2017-12-26
查看sdqrt125的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2017-02-28 15:39
用GGD吧,上面為總開關(刀開關或者塑殼斷路器),下面為分支保護斷路器,再往下是接觸器變頻器,最下面放電機端子和回路控制端子