一臺5.5KW變頻器 帶3臺1.5KW 電動機【風機負載】,要求是同開同關,用0-10V調速,變頻器到電動機之間90m,加了電抗器。
變頻器-電抗器-保護-電機

為了防止其中1臺電機出現問題導致另外2臺停機,想在變頻器和電動機之間加電動機保護器例如DZ108,NS-25,
此方案是否可行。

暴躁小白兔
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 183 個
工控威望: 231 點
下載積分: 6966 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2021-05-11
最后登錄: 2025-07-18
查看暴躁小白兔的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 4天前
圖片:
圖片:
典型接線:輸入電抗器串聯在電網與變頻器之間;輸出電抗器串聯在變頻器與電機之間,分別應對“電網側”和“負載側”的干擾與沖擊

你畫的電動機保護器不就是斷路器+熱繼電器嗎?
斷路器:電動機的過載、短路保護之用。
熱繼電器:防止電機因過載、斷相、三相不平衡等長期過電流而燒毀。

實機應用:斷路器短路保護,熱繼電器過載保護,檢修時,對應斷路器依次OFF,ON。

既然是用的變頻器,電動機保護器就有點多余,可是你又是一拖三(還是咨詢下正泰變頻器供應商比較好,我肯定一拖一設計),就需要3路分別保護。