国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

hgz284631157
工控小君
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 425 個
工控威望: 528 點
下載積分: 1606 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2009-04-07
最后登錄: 2025-07-24
查看hgz284631157的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-07-18 20:57
最近接觸一款安全光柵,NPN輸出的,用萬用表測量 電源24V 與 輸出端 電壓,未遮擋有1.7V(不是0V),遮擋時有24V正常。
現問題來了,第一次上電安全光柵的PLC輸入點OFF狀態,初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變。
請教大師何解?該如何應對?
快樂小學生
好好學習,天天向上
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 516 個
工控威望: 1121 點
下載積分: 1983 分
在線時間: 265(小時)
注冊時間: 2023-09-21
最后登錄: 2025-07-25
查看快樂小學生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 前天
初次遮擋后PLC輸入點ON狀態,此后不管遮擋還是未遮擋都是ON狀態不變。
請教大師何解?該如何應對?------標準的光柵都有很多種接法,還有異常自動復位和手動復位;安全光柵外部反饋什么的;如果接錯線會導致你說的這種異常。像那種就接個電源,一個NO一個NC輸出那種都不是標準的安全光柵。只是區域傳感器而已。