国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

banhuafen
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 180 點
下載積分: 655 分
在線時間: 93(小時)
注冊時間: 2012-11-27
最后登錄: 2025-06-24
查看banhuafen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2024-05-11 13:45
成套風機控制設備,機柜風機一體柜,內配有變頻器、200SMART PLC,PLC與和利時  MODBUS  RTU通訊,停機時與和利時DCS系統正常通訊,一開機因干擾DCS與PLC通訊中斷,無法讀取PLC的數據。大神如何消除干擾?
gxtmdb82164
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 844 個
工控威望: 1223 點
下載積分: 614 分
在線時間: 679(小時)
注冊時間: 2019-09-22
最后登錄: 2025-09-04
查看gxtmdb82164的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2024-07-29 09:52
改成TCP通信,買一對485轉以太網模塊然后模塊都就近安裝和兩側的控制設備公用一個電源,中間網絡是完全隔離的

99%的問題都可以解決