国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

supermanxm
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 285 個
工控威望: 460 點
下載積分: 4355 分
在線時間: 94(小時)
注冊時間: 2022-01-29
最后登錄: 2025-05-28
查看supermanxm的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2023-01-06 16:35
伺服電機動作定位中,急停的處理?增量型編碼器,拍急停后,如果直接斷伺服ON,伺服慣性會走一段,造成下次定位不準,求教各位大神一般怎么處理?
zq123666
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 558 個
工控威望: 2222 點
下載積分: 27407 分
在線時間: 1231(小時)
注冊時間: 2021-03-24
最后登錄: 2025-06-07
查看zq123666的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2023-01-07 09:11
直接斷開驅動條件就行了,還有就是都拍急停了,后面肯定要復位啊,要不還拍急停干嘛,直接做個暫停按鈕唄。