国产福利一区二区麻豆,无码少妇精品一区二区免费,成人A免费播放网站,免费国产精品自产拍

kingmgn
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 546 點
下載積分: 651 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2016-07-27
最后登錄: 2018-06-26
查看kingmgn的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-10-13 12:16
s7-200用PTO向導控制伺服需不需要必須回原點。有人告訴我可以不用回原點的。求幫助。!
endy2015
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 220 個
工控威望: 1519 點
下載積分: 837 分
在線時間: 253(小時)
注冊時間: 2015-03-11
最后登錄: 2018-04-26
查看endy2015的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-10-13 14:15
無論是你用哪種發脈沖指令或者用MAP運動控制庫來寫,做相對定位和絕對定位時,肯定是需要先回原點的