樓主  發表于: 2015-11-30 18:28
[attachment=142136]
今天這樣接線了,但是變送器就是沒有4-20mA信號電流輸出!難道COM要接開關電源的0V?請大師們給我指點一下,謝謝!
徐敏輝
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 138 點
下載積分: 12659 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2015-12-01
最后登錄: 2025-06-07
查看徐敏輝的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-12-02 21:51
不對!24V電源負極沒有接入PLC和變送器中。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(sunpeter) 正解