圖片:
22KW電機變頻運行,有沒必要加星三起動,直接起動行不行,有什么影響?變頻器要不要加電抗器?
武杰
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 346 個
工控威望: 361 點
下載積分: 919 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2007-08-29
最后登錄: 2022-01-08
查看武杰的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-06-08 14:11
只要是變頻器帶動的電動機,都不需要做降壓啟動,如果在啟動中碰到問題,調整變頻器參數(shù)就好了。