變壓器的原邊和副邊是否可以調換使用。例如:某臺變壓器,N1:N2=55:9,若在原邊加220V,副邊則輸出36V。問是否可以用這個變壓器在原邊輸入36V而在副邊得到220V?
這個變壓器是否可以倒用?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8303 個
工控威望: 10437 點
下載積分: 21237 分
在線時間: 3109(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2025-07-03
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-27 16:08
引用
引用第12樓yangh1129于2012-11-27 15:18發表的  :
如這樣成立的話,電網只要輸送安全電壓36V到家,你接個升壓變壓器就可以了。

你忽略了電流。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。