寬容
活到老學到老!
級別: 略有小成
![]() |
大家好!我現有幾個舊的U型的發熱管,現我想用它,但不知它的工作電壓是220V還是380V,我用萬能表量它的直流電阻是48歐和34歐,不知是怎樣區分工作電壓的? |
|
---|---|---|
|
hsl200
既然你降我工資,我也只能努力啃禿一片草地,換個公司再啃
級別: 家園常客
![]() |
沒得必要區分。看接法就知道了。 1、如果3個U型發熱管三是角形連接 那么發熱管是380V的; 2、如果是Y型連接 那就是220V的; |
|
---|---|---|
|